dépotage FOD Empty dépotage FOD

Message  léocadie Lun 3 Nov - 18:40

Bonjour,

Nous allons bientôt recharger nos cuves de FOD (30 000 L). C'est une opération qui a eu lieu qu'une fois il y a 5 ans.
Est-ce qu'en therme de dépotage de produit inflammable il est obligatoire d'avoir un dispositif d'absorbant particulier ? Nous possédons déja des tapis absorbants, un bac de rétention et un obturateur (vanne guillotine), faut-il, par sécurité, avoir des granulets spécifiques ?

Faut-il que ces absorbants soient stockés sur le lieu de dépotage ? (actuellement ils sont dans l'atelier qui est à 40m).

Sachant que le prochain dépotage aura lieu dans minimum 5 ans, faut-il toujours avoir un stock d'absorbants réservé au dépotage?

Merci !! salut
léocadie
léocadie
Ponctuel

Nombre de messages : 22
Age : 36
Localisation : toulouse
Emploi : assistante environnement
Promotion(s) : 2008/2010
Date d'inscription : 22/09/2008

Revenir en haut Aller en bas

dépotage FOD Empty Re: dépotage FOD

Message  Omar Mar 4 Nov - 12:44

Quelle est la situation ICPE de ton entreprise ?

Article 10 de l'arrêté du 2 février 1998
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
………………….
II. ………..
III. Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.

Cet arrêté concerne les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation à l'exclusion de certaines installations, notamment des installations de combustion visées par la rubrique 2910. L'arrêté du 2 février 1998 vise à réunir dans un même texte l'ensemble des prescriptions applicables aux installations industrielles soumises à autorisation
Omar
Omar
Régulier

Nombre de messages : 112
Age : 42
Localisation : Toulouse
Emploi : Manager QHSE
Promotion(s) : 2006-2007
Date d'inscription : 18/10/2006

Revenir en haut Aller en bas

dépotage FOD Empty Re: dépotage FOD

Message  léocadie Mar 4 Nov - 16:22

on est soumis à déclaration pour cette installation. Mon soucis est de maîtriser une éventuelle fuite de liquide avant qu'il n'arrive au séparateur d'hydrocarbure. Nous avons déja des tapis absorbant et j'aimerai savoir si ce moyen de protection est suffisant.
léocadie
léocadie
Ponctuel

Nombre de messages : 22
Age : 36
Localisation : toulouse
Emploi : assistante environnement
Promotion(s) : 2008/2010
Date d'inscription : 22/09/2008

Revenir en haut Aller en bas

dépotage FOD Empty Re: dépotage FOD

Message  mathias Mer 5 Nov - 11:56

léocadie a écrit:on est soumis à déclaration pour cette installation.
affraid
Leocadie ça va barder en fonction de la réponse en dessous !

quelle est la situation glogale ICPE de l'entreprise hormis cette rubrique ?
mathias
mathias
Rang: Administrateur
Rang: Administrateur

Nombre de messages : 1612
Age : 47
Localisation : Vauvert
Emploi : Responsable QSE
Promotion(s) : 2004-2005
Date d'inscription : 11/11/2004

http://www.vestas.com

Revenir en haut Aller en bas

dépotage FOD Empty Re: dépotage FOD

Message  léocadie Mer 5 Nov - 13:05

Mathias a écrit:
Leocadie ça va barder en fonction de la réponse en dessous !








Autorisation Rolling Eyes Boulet
léocadie
léocadie
Ponctuel

Nombre de messages : 22
Age : 36
Localisation : toulouse
Emploi : assistante environnement
Promotion(s) : 2008/2010
Date d'inscription : 22/09/2008

Revenir en haut Aller en bas

dépotage FOD Empty Re: dépotage FOD

Message  mathias Mer 5 Nov - 13:12

léocadie a écrit:
Mathias a écrit:
Leocadie ça va barder en fonction de la réponse en dessous !
Autorisation Rolling Eyes Boulet

tu me recopieras ton cours sur les ICPE 10 fois ! What the fuck ?!?

donc tu files voir en priorité dans ton arrêté préfectoral ou, comme le dit Omar, dans un deuxieme temps, dans l'arrêté du 02/02/98 pour les conditions de stockage.
mathias
mathias
Rang: Administrateur
Rang: Administrateur

Nombre de messages : 1612
Age : 47
Localisation : Vauvert
Emploi : Responsable QSE
Promotion(s) : 2004-2005
Date d'inscription : 11/11/2004

http://www.vestas.com

Revenir en haut Aller en bas

dépotage FOD Empty Re: dépotage FOD

Message  Omar Jeu 6 Nov - 10:08

T’as raison Mathias il faut bien les surveiller ces petits …. Laughing
Omar
Omar
Régulier

Nombre de messages : 112
Age : 42
Localisation : Toulouse
Emploi : Manager QHSE
Promotion(s) : 2006-2007
Date d'inscription : 18/10/2006

Revenir en haut Aller en bas

dépotage FOD Empty Re: dépotage FOD

Message  mathias Jeu 6 Nov - 11:23

Omar a écrit:T’as raison Mathias il faut bien les surveiller ces petits …. Laughing
Chacun son tour, t'es nostalgique Omar Mr.Red
mathias
mathias
Rang: Administrateur
Rang: Administrateur

Nombre de messages : 1612
Age : 47
Localisation : Vauvert
Emploi : Responsable QSE
Promotion(s) : 2004-2005
Date d'inscription : 11/11/2004

http://www.vestas.com

Revenir en haut Aller en bas

dépotage FOD Empty Re: dépotage FOD

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser