équipements sous pression
2 participants
Page 1 sur 1
équipements sous pression
Les équipements sous vide sont ils concernés par les équipements sous pression ? (inspections périodiques, déclaration et contrôle de mise en service, requalifications )
Références : Décret du 13 décembre 1999 + Arrêté du 15 mars 2000
L’arrêté ministériel du 15 mars 2000 définit le champ d’application qui concerne les quipements sous pression dont PS > 0,5 bar:
· récipients de gaz contenant un fluide du groupe 1 avec PSV > 50 bar.l sauf si V < 1 l et PS < 200 bar
· récipients de gaz contenant un fluide du groupe 2 autre que la vapeur dont PSV > 200 bar. l sauf si V < 1 l et PS < 1 000 bar sauf si PS < 4 bar (2,5 bar pour les récipients à couvercle amovible à fermeture rapide)
Pour les équipements sous vide il faut prendre les pressions en valeur absolu ????
Références : Décret du 13 décembre 1999 + Arrêté du 15 mars 2000
L’arrêté ministériel du 15 mars 2000 définit le champ d’application qui concerne les quipements sous pression dont PS > 0,5 bar:
· récipients de gaz contenant un fluide du groupe 1 avec PSV > 50 bar.l sauf si V < 1 l et PS < 200 bar
· récipients de gaz contenant un fluide du groupe 2 autre que la vapeur dont PSV > 200 bar. l sauf si V < 1 l et PS < 1 000 bar sauf si PS < 4 bar (2,5 bar pour les récipients à couvercle amovible à fermeture rapide)
Pour les équipements sous vide il faut prendre les pressions en valeur absolu ????
Omar- Régulier
- Nombre de messages : 112
Age : 42
Localisation : Toulouse
Emploi : Manager QHSE
Promotion(s) : 2006-2007
Date d'inscription : 18/10/2006
ESD ou ESP
Un équipement sous vide est un équipement sous dépression.
La classification des EPS a été réalisée selon les risques induits, notamment risque de projection de vapeur, de produits chauds, de produits acides et autres, de projection d'éclats, d'effets de surpression destructeurs.
Le risque majeur en cas d'équipements en dépression et l'implosion avec risque d'écoulement (faible, voire nul puisqu'on est en dépression) de gaz ou de liquide.
Donc, je ne pense pas que ces équipements doivent répondre aux AM cités. Tu peux toujours te rapprocher de la DRIRE spécialistes ESP sur le sujet.
La classification des EPS a été réalisée selon les risques induits, notamment risque de projection de vapeur, de produits chauds, de produits acides et autres, de projection d'éclats, d'effets de surpression destructeurs.
Le risque majeur en cas d'équipements en dépression et l'implosion avec risque d'écoulement (faible, voire nul puisqu'on est en dépression) de gaz ou de liquide.
Donc, je ne pense pas que ces équipements doivent répondre aux AM cités. Tu peux toujours te rapprocher de la DRIRE spécialistes ESP sur le sujet.
Vinci- Régulier
- Nombre de messages : 233
Localisation : Par ici, ou par là
Emploi : Veilleur Réglementaire (de nuit comme de jour)
Promotion(s) : 1914-1918
Date d'inscription : 20/10/2008
Re: équipements sous pression
??? ???
y a t il des textes pour les équipements sous vide?
y a t il des textes pour les équipements sous vide?
Omar- Régulier
- Nombre de messages : 112
Age : 42
Localisation : Toulouse
Emploi : Manager QHSE
Promotion(s) : 2006-2007
Date d'inscription : 18/10/2006
Réglementation
Je confirme que les AM ESP ne s'appliquent pas aux équipements sous dépression. Cela n'empêche pas l'application des autres règles du type : conformité CE, analyse des risques, contrôle périodique selon cahier des charges constructeur par exemple et bien sûr, le BON SENS.
Quelques infos glanées ici et là sur le net (y compris ESP) :
http://www.sg.cnrs.fr/cnps/guides/risques/pdf/GuideIGHS_p42.pdf
http://www.sg.cnrs.fr/cnps/guides/equipements.htm
Je vous invite à lire le rapport d'analyse de la DRIRE sur les EDD de TOTAL relatif aux risques des distillateurs sous vide. On ne parle pas de réglementation ESP, mais des risques encourus par ces installations avec des EIPS à prendre en compte :
http://www.drire.gouv.fr/haute-normandie/environnement/AP/76%5C2005%5CCDH2005.10.n09.R-2005.08.02-TOTAL%20FRANCE-distillations%20sous%20vide%202-5-8%20et%2010().pdf
Quelques infos glanées ici et là sur le net (y compris ESP) :
http://www.sg.cnrs.fr/cnps/guides/risques/pdf/GuideIGHS_p42.pdf
http://www.sg.cnrs.fr/cnps/guides/equipements.htm
Je vous invite à lire le rapport d'analyse de la DRIRE sur les EDD de TOTAL relatif aux risques des distillateurs sous vide. On ne parle pas de réglementation ESP, mais des risques encourus par ces installations avec des EIPS à prendre en compte :
http://www.drire.gouv.fr/haute-normandie/environnement/AP/76%5C2005%5CCDH2005.10.n09.R-2005.08.02-TOTAL%20FRANCE-distillations%20sous%20vide%202-5-8%20et%2010().pdf
Vinci- Régulier
- Nombre de messages : 233
Localisation : Par ici, ou par là
Emploi : Veilleur Réglementaire (de nuit comme de jour)
Promotion(s) : 1914-1918
Date d'inscription : 20/10/2008
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|