Bonjour,
Bonjour, je voudrais savoir quel texte nous oblige à faire effectuer une visite endoscopique aux extincteur de 10 ans.
Je sais qu'il existe la norme NFS 61-919. Le problème c'est qu'une norme ne peut être à caractère obligatoire et reste seulement un texte pouvant être pris comme référence.
Une norme devient obligatoirement applicable uniquement lorsqu'elle est citée dans un texte de loi (arrêté, décret...).
Or sauf erreur de ma part, la NF S 61-919 n'est citée dans aucun texte législatif. De ce fait, elle ne reste qu'un texte de référence et n'est donc pas obligatoirement applicable.
De plus, plusieurs normes existent et donnent des avis divergeants sur ce sujet.
Exemple : si vous prenez la NF S61-919, le guide du CNMIS (qui est aussi une norme), la règle APSAD R4 (qui est une règle, donc une norme).
Ces normes ont des avis contraires sur plusieurs points comme la durée de vie d'un extincteur par exemple.
Qu'allez vous appliquer quand d'un côté on vous dit 15 ans, et de l'autre 20 ans ? Ou encore préférez vous le changer à 10 ans comme vous l'aura conseillé tel ou tel prestataire ???
Aussi, je sais que les extincteurs type CO2 sont soumis à la réglementation des appareils à pression ( Je fais simple) à ce titre ils doivent subir, tous les dix ans une réépreuve aux mines ( Ceci est indépendant qu'ils soient extincteurs).
Mais pour les autres types ???
Quel est votre votre avis et que dois-je prendre en considération ??
Merci de votre aide
Bonjour, je voudrais savoir quel texte nous oblige à faire effectuer une visite endoscopique aux extincteur de 10 ans.
Je sais qu'il existe la norme NFS 61-919. Le problème c'est qu'une norme ne peut être à caractère obligatoire et reste seulement un texte pouvant être pris comme référence.
Une norme devient obligatoirement applicable uniquement lorsqu'elle est citée dans un texte de loi (arrêté, décret...).
Or sauf erreur de ma part, la NF S 61-919 n'est citée dans aucun texte législatif. De ce fait, elle ne reste qu'un texte de référence et n'est donc pas obligatoirement applicable.
De plus, plusieurs normes existent et donnent des avis divergeants sur ce sujet.
Exemple : si vous prenez la NF S61-919, le guide du CNMIS (qui est aussi une norme), la règle APSAD R4 (qui est une règle, donc une norme).
Ces normes ont des avis contraires sur plusieurs points comme la durée de vie d'un extincteur par exemple.
Qu'allez vous appliquer quand d'un côté on vous dit 15 ans, et de l'autre 20 ans ? Ou encore préférez vous le changer à 10 ans comme vous l'aura conseillé tel ou tel prestataire ???
Aussi, je sais que les extincteurs type CO2 sont soumis à la réglementation des appareils à pression ( Je fais simple) à ce titre ils doivent subir, tous les dix ans une réépreuve aux mines ( Ceci est indépendant qu'ils soient extincteurs).
Mais pour les autres types ???
Quel est votre votre avis et que dois-je prendre en considération ??
Merci de votre aide
niko- Ponctuel
- Nombre de messages : 20
Age : 43
Localisation : Rodez
Emploi : Animateur Sécurité Environnement
Promotion(s) : MERIS 2002-2003
Date d'inscription : 28/03/2006
Re: Extincteurs
as tu regarde sur le "Post Vérif Périodique" juste au dessus pour toutes les vérifs. périodiques ?
Rubrique 17 pour l'incendie en page 44
Je pense que c'est ce dont tu parles ?
Rubrique 17 pour l'incendie en page 44
Je pense que c'est ce dont tu parles ?
Re: Extincteurs
extincteur CO2 : réépreuve tous les 10 ans sauf si il a était rechargé: réépreuve tous les 5 ans.
poudre et eau pulvérisée : à remplacer tous les 15 ans, sparklette CO2 à rééprouver tous les 10 ans.
vu le prix d'une réépreuve, il est nettement moins couteux de remplacer son parc d'extincteur à neuf tous les 10 ans ! ils sont fort les vendeurs d'extincteurs.
le texte de loi en question est dans le code du travail, l'apave ou socotec peuvent te renseigner.
poudre et eau pulvérisée : à remplacer tous les 15 ans, sparklette CO2 à rééprouver tous les 10 ans.
vu le prix d'une réépreuve, il est nettement moins couteux de remplacer son parc d'extincteur à neuf tous les 10 ans ! ils sont fort les vendeurs d'extincteurs.
le texte de loi en question est dans le code du travail, l'apave ou socotec peuvent te renseigner.
Re: Extincteurs
Les textes de référence seraient les suivants apparement : décret 13/12/1999 et Arrêté du 15/03/2000 ...