Message  Omar le Jeu 17 Avr - 12:41

Bonjour

Sur mon arrêté d’autorisation il est indiqué la phrase suivante :
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite sauf autorisation explicite par l'arrêté préfectoral.

Exigence extraite de l’Arrêté du 2 février 1998 Chapitre III : PRELEVEMENTS ET CONSOMMATION D'EAU à l’article 14.

Sur la nomenclature des ICPE à la rubrique 2921 il existe une possibilité pour classer les TAR qui sont en circuit non fermé :
Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (installations de)
1. Lorsque l’installation n’est pas du type « circuit primaire fermé » :
a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW ……………….A – 3 km
b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW …………………………....…D
2. Lorsque l’installation est du type « circuit primaire fermé » ………………………………………….........D

Parle t-on de la même chose entre l’arrêté du 2 février 1998 et sur la nomenclature des ICPE ????

Omar
Régulier

Nombre de messages : 112
Age : 35
Localisation : Toulouse
Emploi : Manager QHSE
Promotion(s) : 2006-2007
Date d'inscription : 18/10/2006

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: TOUR AEROREFRIGERANTE

Message  mathias le Ven 18 Avr - 11:39

Tu le vois ou sur la rubrique 2921 ?

_________________
Que la force soit avec toi, à jamais

mathias
Rang: Administrateur
Rang: Administrateur

Nombre de messages : 1612
Age : 39
Localisation : Vauvert
Emploi : Responsable QSE
Promotion(s) : 2004-2005
Date d'inscription : 11/11/2004

Voir le profil de l'utilisateur http://www.vestas.com

Revenir en haut Aller en bas

Re: TOUR AEROREFRIGERANTE

Message  Omar le Ven 18 Avr - 13:01

Je viens d’avoir la réponse a ma question

En fait l’arrêté du 02/02/98 régit le système de refroidissement dans sa globalité
Interdiction d’avoir un circuit ouvert signifie interdiction de prélever de l’eau (dans le milieu naturel ou autre ) de refroidir un système puis de la rejeter.

La rubrique 2921 régit uniquement le système de refroidissement des TAR (circuit ouvert ou circuit fermé)

La définition du terme circuit ne représente pas la même chose entre l’arrêté du 02/02/98 et la nomenclature ICPE.

Omar
Régulier

Nombre de messages : 112
Age : 35
Localisation : Toulouse
Emploi : Manager QHSE
Promotion(s) : 2006-2007
Date d'inscription : 18/10/2006

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: TOUR AEROREFRIGERANTE

Message  Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 16:28


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum