local chaufferie est de quel zone ATEX?
bjr à tt le monde
dans une station d'épuration où je travaille, les boues mixtes passent dans les filtres à bande apres la digestion dans 4 grands digesteurs, un local abrite 3 chaufferies pour assurer l'échange thermique avec la boues à digérées dans 2 échangeurs,,, ma question est simple:
vu toute la canalisation qui passe dans ces deux locaux et le biogaz qui alimente les chaufferies, est ce que ce local est considérée comme une zone 2 ou bien hors zone sachant qu'on que les détecteurs du CH4 et une ventilation naturelle, et non pas forcée
merci d'avance
dans une station d'épuration où je travaille, les boues mixtes passent dans les filtres à bande apres la digestion dans 4 grands digesteurs, un local abrite 3 chaufferies pour assurer l'échange thermique avec la boues à digérées dans 2 échangeurs,,, ma question est simple:
vu toute la canalisation qui passe dans ces deux locaux et le biogaz qui alimente les chaufferies, est ce que ce local est considérée comme une zone 2 ou bien hors zone sachant qu'on que les détecteurs du CH4 et une ventilation naturelle, et non pas forcée
merci d'avance
atexeur16-dz- Nouveau
- Nombre de messages : 3
Age : 49
Date d'inscription : 11/07/2010
Re: local chaufferie est de quel zone ATEX?
Le local en question contient des chaudières (appareil sous pression suivant la puissance ou le combustible) + des installations classées ATEX. Donc le local sera ATEX-1 (si tes installations sont classées 0 ton local sera 1 ou 2)
De plus il y a un détecteur de méthane dans ton local CAD qu'il y a un risque et que si ton détecteur ne fonctionne pas tu n'en sera pas informé! (ceux qui correspond à la définition au moins des zones classées 1)
De plus il y a un détecteur de méthane dans ton local CAD qu'il y a un risque et que si ton détecteur ne fonctionne pas tu n'en sera pas informé! (ceux qui correspond à la définition au moins des zones classées 1)
fangio- Régulier
- Nombre de messages : 227
Age : 41
Localisation : pays du marensin
Emploi : animateur HSE
Promotion(s) : 2007-2008
Date d'inscription : 09/10/2007
Re: local chaufferie est de quel zone ATEX?
Merci de m’avoir apporté ces éclaircissements,
Le local en question est similaire au celui existant dans les instalations des méthaniseur agricoles (je parle de point de vue Risque et non pas process) et j’ai trouvé dans un document INERIS que le zonage de ce local est considéré comme hors zone en considérant que la ventilation naturelle est suffisante et empêche le biogaz d’atteindre son niveau inferieur d’explosivité (LIE), et ce quelque soit la nature de la fuite ( bris de canalisation de type guillotine, fuite de joint d’une bride , …. Etc), donc même si les deux détecteurs du CH4 ne fonctionnent pas et l'aération naturelle est assurée on a pas de risque ATEX (toujours selon le document)... au fond de moi je suis persuadé que le risque existe,
J’attends ta réponse avec impatience
Le local en question est similaire au celui existant dans les instalations des méthaniseur agricoles (je parle de point de vue Risque et non pas process) et j’ai trouvé dans un document INERIS que le zonage de ce local est considéré comme hors zone en considérant que la ventilation naturelle est suffisante et empêche le biogaz d’atteindre son niveau inferieur d’explosivité (LIE), et ce quelque soit la nature de la fuite ( bris de canalisation de type guillotine, fuite de joint d’une bride , …. Etc), donc même si les deux détecteurs du CH4 ne fonctionnent pas et l'aération naturelle est assurée on a pas de risque ATEX (toujours selon le document)... au fond de moi je suis persuadé que le risque existe,
J’attends ta réponse avec impatience
atexeur16-dz- Nouveau
- Nombre de messages : 3
Age : 49
Date d'inscription : 11/07/2010
Re: local chaufferie est de quel zone ATEX?
Si effectivement la ventilation est suffisante (flux, quantité) pour qu'il n'y ai pas d'accumulation de gaz dans la zone alors oui la zone n'est pas classée. A partir de là même les détecteurs deviennent superflux !!!
A la limite et c'est là ou le risque pourrait subsisté, en cas de fuite (rupture de canalisation ) importante, il faut voir comment va se comporter le gaz (plus lourd ou plus léger que l'air) et positionner les détecteurs en fonction (en général je pense que les ventilations sont en partie haute et il faudrait si le gaz est plus lourd, positionner les détecteurs en bas ce qui serait un système de prévention des fuites)!!!
Le risque va subsister si admettons le gaz est plus lourd et les aération sont en partie haute... en cas de fuite le gaz va s'accumuler en bas (nous aurons une odeur - mais si les détecteurs sont en haut, pas de signal de danger ou de fuite)... la surface entre la nappe de gaz et la nappe d'air reste alors dansgereuse - Il faut donc même si la zone n'est pas classée (bien que dans ce cas je l'a classerai), mettre une procédure d'intervention pour ce risque résiduel si tel est le cas... Sinon il ne te reste plus qu'à tester allumette à la main non je rigole!
A la limite et c'est là ou le risque pourrait subsisté, en cas de fuite (rupture de canalisation ) importante, il faut voir comment va se comporter le gaz (plus lourd ou plus léger que l'air) et positionner les détecteurs en fonction (en général je pense que les ventilations sont en partie haute et il faudrait si le gaz est plus lourd, positionner les détecteurs en bas ce qui serait un système de prévention des fuites)!!!
Le risque va subsister si admettons le gaz est plus lourd et les aération sont en partie haute... en cas de fuite le gaz va s'accumuler en bas (nous aurons une odeur - mais si les détecteurs sont en haut, pas de signal de danger ou de fuite)... la surface entre la nappe de gaz et la nappe d'air reste alors dansgereuse - Il faut donc même si la zone n'est pas classée (bien que dans ce cas je l'a classerai), mettre une procédure d'intervention pour ce risque résiduel si tel est le cas... Sinon il ne te reste plus qu'à tester allumette à la main non je rigole!